回复:为什么变频器推荐的漏电保护器类型是B型

wheat198

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-25 15:17:33

3楼

 从变频器厂家或者漏电保护厂家的角度来看,都是不希望客户使用漏电保护的,但是确实存在一部分客户会要求使用漏报,让他拆除漏保时他会反问我们:拆掉后有人触电是不是你们负责?由于担心安全方面产生不必要的纠纷,常常又只能接受客户使用漏保。

其实不管是AC型还是A型,B型漏保现在都是有很多产品可以调节动作电流或灵敏度(响应时间)的,只是B系列的检测范围更广,出了交流信号,对部分直流及脉冲信号也是可以检测的,但是AC型是只能检测交流信号的,所以我觉得从这个角度来看,变频器厂家应该要推荐客户使用AC型的产品,但是不明白为什么说明书中都是清一色的B型。