G120接TTL编码器报故障F07552

4292

10

2015-08-25 17:19:32

CU250S-2通过SUB-D接口接欧姆龙TTL编码器,编码器分辨率是1024的,P400设成3006: 1024 TTL A/B或者设成9999用户自定义,都会报故障:

F07552 (A) 驱动编码器:不支持编码器配置

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无 )

应答: 立即 ( 上电 )

原因: 不支持要求的编码器配置。在 p0404 中,只能使用在 r0456 中由编码器信号反馈为“ 支持 ” 的位。

查看参数R0456只有位03 信号 A/B 方波和位21 电压级 24V 为1,其余位为0