回复:定时更换变频器冷却风扇这个工作一定要做好

aa13123

  • 帖子

    4526
  • 精华

    26
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-10 22:07:28

6楼

 前几天我就换过一个逆变器的风扇。现场来电话说F023报警,我原以为是风机电源的保险丝坏了呢,到现场一看保险丝没有坏,测量进线220V也正常,用手动拨弄一下风叶,居然不动,从备品上拆下一个换上,运行正常。

现场变频器运行10多年了,电容还真没有坏过,最多的还是风扇上的轴承卡死,送修更换轴承后运行也正常,就是送修后不能像原装的那样重新做动平衡。

还有就是控制风机运行的继电器频繁动作容易损坏,这个坏了还没有办法更换,果断直连,省去控制环节,让风机只要有220V电就运转。