回复:【分享】现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定

大黄狗1525

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-12 09:30:03

5楼

展开查看
以下是引用Letham在2015-12-11 20:05:26的发言 >2楼

可以实现,S7-1500 有多种产品型号可供你选择,完全通过PROFINET 通信都是可以的。

ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。

S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!

您好,以前我是做PCS7的,用的是DP网络,现在对这种net网络不是很熟悉,您说的TCP/IP,智能设备还有IO设备是怎么回事?他们是在同一个网络上的吗?是怎么组态他们才能实现他们走不同的通讯协议呢?