经常会接到最终用户维修求助,“机床无任何报警,轴走不了提示‘缺少轴使能’”。一般遇到这样的情况,我是这样处理的(以802DSL为例子,其他系统参考)。
第一步,先看驱动电源模块和电机模块LED灯,正常 "RADY-绿色",“DC LINK-橙色"。
第二步,看诊断-”服务概览“画面,正常使能上的话所有灯为绿色。
第三步,监控相关PLC接口信号
通道信号: 进给保持信号V32000006.0
轴信号:坐标轴/主轴禁止V380x0001.3
倍率生效v380x0001.7
测量系统生效V380x0001.5
进给保持V380x0004.3