以下是引用有你才疯狂在2016-01-26 09:53:55的发言 >

初学脚本,不会编辑,请教一下该怎么编辑呢?能给我实例吗?

vbs:周期500ms

dim mytag

mytag=hmiruntime.tags("tag").read

mytag=mytag+1

if mytag>10 then

mytag=0

end if

或者直接用plc的ob35等来编程序:

L MB0

L 1

+I

T MB0

L 10

>I

JCN M1

L 0 

T MB0

M1:NOP 0

WINCC中建立变量tag链接plc地址mb0,剩下的就是wincc的画面中的箭头用动态对话框,模拟量链接tag,分别设置=1~10是否显示。