以下是引用自控达人在2016-01-26 13:33:21的发言 >3楼:真的吗?我是参考别人的答案的。有更权威的答案吗?

呵呵,现在是互联网时代。自然什么观点都有;真假难辨。还是那句话:“要想知道梨子的滋味,要亲口尝尝。”

只有设计过PCB、选用过元器件;才知道每一种元件的特性。

电解电容真是长期存放(过期干涸、失效了。)更不漏电了;连容量都下降了。

从前的变频器标注的都是:输出电压:=0 - 输入电压。而现在有不少驱动功率模块PM标注为:输出电压:= 0 - 0.75输入电压。为什么?

总有一天,会放弃使用电解电容(普通的有效寿命只有5年。)用其他长寿命的电容替代。

随着CPU处理速度越来越快,理论上,不见得需要一个稳定的DC电压。处理器随时可知道当前电压滴。

-补充一下:

我查了查:MM4的输出电压是等于输入电压。新的PM240-2单相变频器的输出电压:=0.75进线电压;3相的输出电压达到0.93-0.95进线电压;而PM250输出电压最大为0.87进线电压。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:补充内容是很好的分享。这些数据,对设计系统的工程师特别有用。kdrjl