回复:【分享】S120传动系统为什么要预充电?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6298
  • 精华

    281
  • 被关注

    542

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-27 08:13:47

13楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2016-01-27 07:53:24的发言 >11楼

可控硅也有充电电阻把?

主整流回路和充电回路的硅整流是可以分开的。


以下是引用北雪雪纷飞在2016-01-26 14:13:17的发言 >4楼:中间回路有大量的电...

引用4楼详细内容:

中间回路有大量的电容,作用你知道的,,电容通电相当于短路,S120 的整流分为二极管整流和可控硅,可

控硅慢慢增大触发角,达到降低充电电流的目的,大功率使用二极管整流的,为了降低DU/DT的变化率,

降低预充电电流,使用预充电电阻来限流。

70系列的装机装柜型原来是可控硅整流的有一个单独的预充电回路,二极管加预充电电阻

S120的BLM没有单独的预充电,只有六只可控硅整流,没有充电电阻

Thank you for the support.