恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-29 21:16:59
10楼
发热跟交流电的有效值是一回事。既然变频器输出接上了热继,也就是说测量的就是有效值。怎么会有区别呢?
当一个发热丝,使用移相触发、过零触发、削波、变压或者是pwm进行调功,得到的效果都是一致的。最终都是以有效值来计量。
我觉得用热继保护是没有问题的。
感觉楼主是不是用了矢量控制?是不是这个电机负载就是重?
谐波也会导致过热的。
热继是无法分辩是有功导致过负荷还是谐波导致的。所以,变频器二次侧用热继是不规范的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主