回复:电机停止的时候热继电器跳闸

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-29 21:16:59

10楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-03-29 16:21:03的发言 >9楼

发热跟交流电的有效值是一回事。既然变频器输出接上了热继,也就是说测量的就是有效值。怎么会有区别呢?

当一个发热丝,使用移相触发、过零触发、削波、变压或者是pwm进行调功,得到的效果都是一致的。最终都是以有效值来计量。

我觉得用热继保护是没有问题的。

感觉楼主是不是用了矢量控制?是不是这个电机负载就是重?

以下是引用老兵在2016-03-18 21:13:11的发言 >7楼: 变频器的输出本身...

引用7楼详细内容:

 变频器的输出本身就不是正弦波,而热继的设计是针对正弦波电流的。所以,在变频器输出端加热继并不规范。

但是正如楼上各位大侠所说,变频器输出侧加电抗器,电抗器的输出再接热继会改善现有状况,但并不一定会避免这种状况。

谐波也会导致过热的。

热继是无法分辩是有功导致过负荷还是谐波导致的。所以,变频器二次侧用热继是不规范的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心