大家好 我想请教大家一下 SM331模块(6ES7 331-7HF01-0AB0)在只使用CH0通道输入两线制电流的情况下其他通道应该怎么短接或者怎么接线来起信号隔离的作用啊? 现在我的接线是L﹢-24V M-M 2-电流输入正 3-电流输入负并和Mana及M连接 但是电流输入后在PLCSIM上监视一通道输入时数值会上下波动 而且比输入值大
另外就是我在只接L﹢-24V M-M其他接线不接时用万用表测得1、2、4、6、8、12、14、16、18都是等电位的 而3、5、7、9、10、11、13、15、17、19、20都是等电位的 这是为什么啊 为什么输入通道还没有输入就已经有电势了啊 谢谢大家