我公司电缆生产线的一台放线架的转盘电机是由一台6SE7022-7EP50驱动器控制.最近该驱动器损坏,现更换一台新的驱动器(驱动器CUCP板的版本为1.6.8,旧的驱动器版本为1.5)后,速度不受控制.
控制方式是通过PROFIBUS控制.滑动变阻器信号接入到PLC,PLC通过PROFIBUS控制驱动器.
首先,所有硬件部分都是好的,除了CUCP板,将其他放线架上的CUCP(1.5版本)换到这台驱动器上,工作正常.
但是该新版本的驱动器在西门子测试也是好的.
参数是将备份的参数表直接下载进去的.
请高手分析一下,到底是哪里出了问题.谢谢.搞好后有重谢!!!!!!