变频器进线前端有漏保,漏保的动作电流要设置成几百毫安。我认为,把漏保去掉了,把PE可靠接地。特别是,把电机和变频器还有计算机等电位,这是必须的。就如前述,计算机的供电最好用隔离变(380/220)。这样就可以了。
您说的“把电机和变频器还有计算机等电位”,是指变频器,计算机的地线接在一起吗?
这样用usb连接时就没有问题了,是吗?
这是不是说 变频器上CU的直流零电位 和 计算机主板上的直流零电位 都是他们交流供电地线?