首先问一下,你的系统是三相五线制还是四线制,看你的波型,正常的DP通讯是方波,你的怎么成正玄的了,肯定会串入高电压了。
1,如果是四线制的话,N线可能断了,如果五线制,就需要检查N线和地线是否有重复的地方。
2,你的动力线和通讯线在同一个桥架内是不规范的,即使DP线单独穿了钢管,如果实在没有办法,你可以把钢管焊接在桥架外侧,桥架多接几处地,再盖上盖板,这样相对好点,我们就这样做。
3,重点检查一下变频器的接地,最好把变频器的接地重接一遍,我们一般每几年就做一次,对接头处氧化的部分重新处理或更换接线端子。
4,如果超过5、6年,建议你把所有的DP接头都重接,两根线的接头及屏蔽层很容易氧化,最好重接处理。
5,尤其是屏蔽层的接地,你的DP电缆通讯层的屏蔽除了DP头处以外,不清楚是否还有接地点,如有这些地方的接地是最容易氧化的,建议更换(6年以上)
6,如果用的时间长了,可以考虑增加一个中继,增强点信号。