国内施工不太注意安装规范,造成投入使用一段时间频发故障。
现场实际施工过程中,实际安装对照标准打折扣,本次通讯故障发生以后,把部分接地线重做了一遍,原来部分控制柜接电线采用2.5平方的双色线进行压接,原来也正常使用,现在全部采用16平方的接地线进行压接,现场效果确实要比原来好很多。如果硬要我说出2.5平方和16平方的接地线之间产生差别的理论根据所在,我还真讲不清楚。这些标准规范是经过很多人的理论和实践总结出来的,是现场实际运用“法则”,最好还是遵守它。