以下是引用KITT在2016-03-30 11:40:51的发言 >46楼

我感觉你现在需要换CPU或者加中继器或者CP,如果发现有问题解决后还是偶尔出现问题查了找不到原因就要从硬件入手了,不要一味的找什么干扰源找那个DP头是不是松了,若你找不到问题还在就要想着换硬件,生产是第一的不要把一件本来容易解决的问题复杂化,当然找到原因很好又能积累经验那若是硬件问题那么其实是在浪费时间硬件更换很容易上手,另外提醒一下在DP网络中末端的DP站点必须要一直上电除非CPU也断电了不然会造成DP不稳定的现象,也就是说除了换CPU加CP还有中继器之外要注意末端的模块如有备件也可以换掉,当然一件一件来,而且你这个已经烧掉两个153难道你还是在想着其他的模块是侥幸,不是侥幸可能感觉命不该绝还在坚持而已。

以下是引用江湖小虾米在2016-03-28 22:48:32的发言 >41楼:整条流水线下子全部...

引用41楼详细内容:

整条流水线下子全部恢复确实比较困难,现在采用的是逐步分段恢复,到目前为,绝大部分都已经恢复了通讯,还有一个最后2个相距较远的子站,还没有正常,目前判断线路故障的可能性很高(模块,通讯板,接头都采用全新配件,组态参数也都检查过都没问题),估计要重新布线,走线确实也不好走,现在对生产影响比较小了,等清明节的时候,重新走。虽然到目前为止,问题大部分解决,但是没有发现明显的故障点,很让人郁闷,等彻底解决问题了,需要好好的总结一下。

只有最后2个子站没恢复通讯,其余的线路都正常了`,这两个子站的通讯模块,通讯接头,DP通讯板也是新的`,通讯软件组态都是完全正确的,硬件中就是只剩下通讯线了,再说原来的通讯电缆就是完全放在动力电缆的一个桥架中,本身也不愿规范,现在要抓住这个机会将通讯线路独立出来,不出故障更改线路基本上不可能。

我的进步,离不开你的帮助!!!!