恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-30 13:51:11
19楼
理想的热继电器,里面的发热元件是无感电阻丝,相当于纯电阻,此时导致其发热的就是有功电流,是能起到保护电机的作用的。
但是,为了减小体积及成本,热继里面的电阻丝通常是象线圈一样绕制,就变成“有感”的了,而这个有感,如果面对纯正统波的话,其实影响也不大,毕竟50HZ恒定(而且w也不大),那阻抗也就恒定了,即便“有感”,也只是个常数,且相对较小,可以在校正时一并考虑进去。
但如果是面对高次谐波时,w很大,此时的发热量中,谐波就占较大一部分了。而且这部分发热量,相比较在电机中的发热量,却并不同比例。
据于此,我是不造成在变频器的二次侧,尤其是不加输出电抗器的二次侧加热继的。
你说呢?
“感”会带来发热吗?
我只知道发热跟电流的平方有关系。同样这个电流也流过电机。而这个电流用的是有效值。没说“感”会发热。
铁损。铁损会使电机的热量比例比热继的大。但是这个作用是楼主这个问题的反作用。不值得在这例提出。
请填写推广理由: