回复:4~20mA的传感器,只输出两根线,是不是说明这个传感器支持两线制的?

小釉

  • 帖子

    2779
  • 精华

    26
  • 被关注

    61

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-30 14:40:30

6楼

展开查看
以下是引用Automann在2016-03-29 20:26:16的发言 >4楼

三线实际上是4线的变种。

传感器只有两根线输出,怎么按照4线制接法?

量程卡选择4线制

 

电源+接传感器+ ,传感器-接M+  ,  M-接电源-。

这个再以前项目中用过,没有问题的。