主要是变频器!
在三相供电的变频器整流桥和直流母线处,尽管变频器没有使用零线;但为了保证直流母线电压稳定,需要将正负两个串联400V的电容器中点“锁”在地点位。因此,就有一定的交流电流流经PE。(如果不接PE,这将有大约70V的交流电压存在。)变频器容量越大,此电流也相对越大。
所以,要用大截面的导体做变频器的PE,而且要根据实际的供电方式,连接到地线。(可能是PE;也可能是零线。)
然后,才是计算机,PLC,CU、通讯、屏蔽层接到这个大截面的“地线”,成为等电势连接。