回复:FB断开之后,输出为何还保持?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20929
  • 精华

    398
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-30 23:30:56

16楼

展开查看
以下是引用暗夜De魂在2016-03-25 13:26:32的发言 >14楼

你好斑竹。我是新手,FB块怎么做关断处理啊?

有没有什么指令可以直接复位FB块?

以下是引用yming在2016-01-18 17:57:35的发言 >4楼:都在背景数据块里呀...

引用4楼详细内容:

都在背景数据块里呀。

你不调用FB了。它的背景数据就没有变化。

这类根据状态调用FB的做法,需要在首次调用有初始化,断开调用前,要做关闭处理。

想得太多,钻牛角尖了。老老实实就做逻辑全扫描

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10453条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。