回复:G120变频器链接PC机上电跳闸

潇湘月

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-31 09:22:33

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-03-30 19:45:09的发言 >9楼

等电位的概念是指的在一个电气传动与自动化系统里,有诸多的单元结构组成,把这些单元的导电外壳用金属导体大面积连接在一起,形成系统的导电外壳等电位。这里不是说的信号参考电位或控制电源参考电位。也就是所有的导电外壳连接,是PE端子的连接。不是共M。

以下是引用潇湘月在2016-03-30 11:07:29的发言 >:您说的“把电机和变...

引用详细内容:

您说的“把电机和变频器还有计算机等电位”,是指变频器,计算机的地线接在一起吗?

这样用usb连接时就没有问题了,是吗?

这是不是说 变频器上CU的直流零电位 和 计算机主板上的直流零电位 都是他们交流供电地线?

哦,明白了

那“形成系统的导电外壳等电位”这一点是为了什么?

可以保证他们之间的连接(比如通信)时的安全吗?