回复:1215CCPU高速脉冲输出接线的问题

XXGK_123

  • 帖子

    141
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2012-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-31 13:11:40

6楼

展开查看
以下是引用zwd2800396在2016-03-31 12:35:22的发言 >5楼

我举例使用的是松下伺服,松下同三菱肯定有区别,你自己查一下手册对比一下管脚。

以下是引用XXGK_123在2016-03-31 10:48:31的发言 >4楼:你好,你说的12管脚...

引用4楼详细内容:

你好,你说的12管脚,4管脚,6管脚;还有1管脚,2管脚,4,6管脚 是指伺服驱动器上边的吗?

可以有两个图表示一下吗?谢谢!我刚刚对了一下,我的ME-JE-20A的驱动器管脚没有你刚刚说的那几个编号啊?

以下是引用zwd2800396在2016-03-31 09:11:35的发言 >3楼:松下电机同三菱一样...

引用3楼详细内容:

松下电机同三菱一样,以松下为例是这样接npn(日系plc)时1 2脚接24v,4脚接脉冲,6脚接方向。pnp(西门子plc时)1脚接脉冲,2脚接方向 4 6脚接0v。

我刚刚分析了一下三菱的伺服手册,我是这样理解的,你看看理解的对吗?

1、当使用的PLC输出为 NPN漏型输出时,电源的24V+需要接在伺服的DICOM端,电源的24V-需要接在PLC模块的负极公共端。例如三菱的PLC

2、当使用的PLC输出为PNP源型输出时,电源的24V+需要接在PLC模块的正极公共端,电源模块的负极负极接在伺服放大器的DICOM公共端。例如西门子的PLC


如果理解的有不对的地方,请你指点。谢谢