我举例使用的是松下伺服,松下同三菱肯定有区别,你自己查一下手册对比一下管脚。
我刚刚分析了一下三菱的伺服手册,我是这样理解的,你看看理解的对吗?
1、当使用的PLC输出为 NPN漏型输出时,电源的24V+需要接在伺服的DICOM端,电源的24V-需要接在PLC模块的负极公共端。例如三菱的PLC
2、当使用的PLC输出为PNP源型输出时,电源的24V+需要接在PLC模块的正极公共端,电源模块的负极负极接在伺服放大器的DICOM公共端。例如西门子的PLC
如果理解的有不对的地方,请你指点。谢谢