以下是引用Zane在2016-04-16 22:20:44的发言 >4楼

谢谢纠正!


应该是802.1p


前几天在做一个培训时我还意识到在论坛的回答有问题,可一忙给忘记了。汗!


802.11p是关于WIFI无线通讯的协议


不过第2点还是有些异议,PN报文不能被及时转发,实时性如何保证,如何避免其他报文并行?能不能例举个不用西门子交换机带PNIO的实例,很多人感兴趣,也经常遇到问题,谢谢大侠!

以下是引用 westcowboy在2016-04-15 13:17:32的发言 >3楼:更正版主的几点说法...

引用3楼详细内容:

更正版主的几点说法:

1:Profinet在传输中为了确保数据得到优先转发,使用了801.1P技术,在报文上增加了优先级标示,确保数据在经过支持802.1P的交换机时得到优先转发;

2:PROFINET协议并不一定需要交换机支持802.1P,只是推荐,因为如果使用了不支持802.1P的交换机,那么数据不能得到优先转发,当网络上有其它数据并行时,有可能会造成PN通信数据受阻。

3::802.1P和802.11P是2个不同的协议,不可混淆,详情找度娘。

以下是引用Zane在2016-04-07 19:57:18的发言 >2楼:PROFINET协...

引用2楼详细内容:

PROFINET协议需要硬件支持802.11p

抱歉忘了及时回帖了。现在回答下第二点。

如果在一个只有自动化信号传输的简单网络中,比如一个PLC带了3个分布式IO站,除此之外,没别的设备。

在这种网络上,除了PN IO信号之外,实际其它的数据很少,即使有也就是写诊断和配置数据,所以和PN IO数据存在竞争关系的数据就很少,而且分布式IO默认的数据刷新时间是2ms,看门狗时间是6ms,也就是说即使极端情况存在竞争关系,PN-IO数据被延时了一点点,只要没超过6ms,PLC系统都是不会报错的。

但有条件的话,还是推荐支持802.1p的交换机,更推荐支持PROFINET的交换机。交换机支持802.1P,并不完全等同用支持PROFINET.