通过上面的功能图可以设置模拟量输入1 的所有参数,这个是最直观地,我觉得基本所有的变频器都是基于这一原理,能够明白内部结构,这是最好的学习方法。
处理时其实还可以看看速度给定值的参数R0020,或者R4055,因为R4055最后给到了P1070速度给定的源,也可以发现问题,,给定值肯定是不对的,
解决的方法也是有很多种,更换,TM31.或者修改速度限幅,将给定改为面板给定也是一方法,,而且可以调速