引用自找答案,问题ID:141144

模块:CPU315-2DP:
要求起动脉冲阀时,按规定的时间依次打开,脉冲时间到的时候就关闭,脉冲宽度及间隔时间在工控机上可调

提问者:20160619VPPB62


1.利用SR触发器设置脉冲阀依次打开的主令标志,触发条件信号取上升沿。当下一个脉冲标志触发时可同时将上一个触发的主令标志复位。
2. 利用S_ODT延时计时器来控制各个主令标志的触发时间。在DB块中分别将各个定时时间定义为数据变量,用了存储预设置的脉冲宽度时间值。
3. 在工控机组态软件中将数据块中的时间数据定义为可输入的变量,让后将这些变量组态大到监控画面中用作脉冲时间的输入。
4. 上位机组态软件用Wincc flexible 即可,可直接利用STEP7 种数据块中的数据来定义组态变量。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
知道用哪个指令语句了,编出程序来还是难度。向看一下具体的编程例子,用SR触发器及S_ODT延时计时器