最近有客户来电咨询说自己用315-2PN/DP+32DI+32DO+8AI在TIA平台上编程,AI通信读取值都是0,一开始怀疑是传感器问题,模块问题,接线问题等等排查了好久,没有解决问题。我过去看了下,也是从传感器,模块,接线方式等逐一排查,实在查不出什么问题导致AI通信值为什么一直是0,明明2线制传感器输出 是6ma的,硬件组态也没有问题,模块量程卡和组态也一致,都没有问题。就是搞不懂为什么监控表里的模拟量通道值一直是0。

在测试过程中,发现个很奇怪的问题,PIW通道竟然要以强制赋值,一下子脑洞大开,见图。

于是怀疑是不是软件版本太低导致这样的问题,可尝试了最高版本软件后也是这样(硬件组态地址肯定没有错),当我在OB1里面监控模拟量输入地址时,竟然有值了。

原来,在TIA平台的监控表中输入“PIW256”会自动变成“%IW256:P”当然也可以手动改成“%IW256”但是仍然无法查看通道值,必须在OB块里面查看,输入“PIW256”会自动变成“%IW256:P”

问题解决了,客户想了下,当时是从硬件组态的模块上将通道地址直接拖到OB块里面的,我自己又测试下,的确如此,从硬件组态的模块上将通道地址直接拖到OB块里面时,地址是“%IW256”,但是如果是自己手动输入“PIW256”会自动变成“%IW256:P”

TIA软件强调支持智能拖拽却出现这样的漏洞