恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-11 12:43:31
6楼
这个值一般都是在做动态辨识的时候,系统根据实测转动惯量,自动设置的,最好不要人为的去干预。要么就屏蔽它。但不推荐屏蔽,因为这个导致的故障,往往与编码器的连接和信号不可靠有关。应该有事处理事,而不是去修改监控加速度的阈值。
别的设备我不知道,我们的设备这个值不改大肯定会报故障,频率多少而已,尤其是电机联轴器带有橡胶套的,并且抱闸不在电机这一侧而在联轴器另一侧的,在电机关闭的时候会反弹,这个速度不知道多快,但是应该超过自动识别的值了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主