回复:1200控制G120做位置闭环调试异常

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22881
  • 精华

    876
  • 被关注

    1217

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-12 23:06:39

4楼

P0806.

看r0807.0是否=1?

这种情况只会是调试半途中,没有取消控制面板激活,就断开连接才会出现。

对于CU250S-2PN,完全在博图中调试是与在STARTER中调试是一样的。没遇到BUG。

是你对调试过程不熟悉。

博图中组态要比在STARTER中好,如果用了STARTER调试过驱动,博图中立刻就知道你的组态是用其他的软件做过。它会提醒你可能会有不一致的地方。


在都是PN的情况下,最好就是用WIFI 无线连接PLC和驱动,避免一些不必要的电磁干扰麻烦。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?