以下是引用鲁小花在2016-08-26 09:33:07的发言 >楼主

简单说一说前几天发生的事。


电柜是外协做的,由于货期太紧,外协所有人员加班加点,疲劳工作。   //这是隐患一


外协来不及通电测试,所以我们这边过去帮忙,但是由于电路很简单,

外协那边电工送电我们就上去测试了。                               //这是隐患二


由于是出口,电压AC240V,所以指示灯出现一闪一闪,并没有立刻认为

是漏电,以为是电压220V引起。(所有元件240V)没有即使断电。       //这是隐患三


直到电机启停无效才想到查线,

这不量不知道,一量吓一跳,一根相线和电柜居然是通的!!!!

好在还没有人摸电柜,这后面的事都不敢想象。


查线过程:实在差不多问题所在,没办法只能一根根拆线开始看,查到端子才发现问题,端子上的跳线才是罪魁祸首,一个端子塞了3根跳线,其中一根跳线的另外一头并没有接到需要短接的端子,由于疏忽忘记了,直接搭在了柜壁上。


事后总结了一下,有几点:

  1. 端子还是尽量短接片

  2. 实在需要跳线,一个端子尽量2根线,多了容易松

  3. 不要把所有线号的线最后一起短接,万一忘了呢?而且接线也不方便。

  4. 我们调试的时候,不仅仅是量三相,以后千万別忘了PE.N.已经柜子。

  5. 有条件进线一定要加漏电保护。


咱们做电气的跟电打交道,再熟也要一万分小心,不怕一万就怕万一。

祝大家安全,生命无价!



楼主真是万幸,调试电柜没有碰到电柜,有点想不明白。另外1个端子跳线最多2跟,接3跟明显没按规矩来。