电柜是外协做的,由于货期太紧,外协所有人员加班加点,疲劳工作。 //这是隐患一
外协来不及通电测试,所以我们这边过去帮忙,但是由于电路很简单,
外协那边电工送电我们就上去测试了。 //这是隐患二
由于是出口,电压AC240V,所以指示灯出现一闪一闪,并没有立刻认为
是漏电,以为是电压220V引起。(所有元件240V)没有即使断电。 //这是隐患三
直到电机启停无效才想到查线,
这不量不知道,一量吓一跳,一根相线和电柜居然是通的!!!!
好在还没有人摸电柜,这后面的事都不敢想象。
查线过程:实在差不多问题所在,没办法只能一根根拆线开始看,查到端子才发现问题,端子上的跳线才是罪魁祸首,一个端子塞了3根跳线,其中一根跳线的另外一头并没有接到需要短接的端子,由于疏忽忘记了,直接搭在了柜壁上。
事后总结了一下,有几点:
端子还是尽量短接片
实在需要跳线,一个端子尽量2根线,多了容易松
不要把所有线号的线最后一起短接,万一忘了呢?而且接线也不方便。
我们调试的时候,不仅仅是量三相,以后千万別忘了PE.N.已经柜子。
有条件进线一定要加漏电保护。
咱们做电气的跟电打交道,再熟也要一万分小心,不怕一万就怕万一。
祝大家安全,生命无价!
楼主真是万幸,调试电柜没有碰到电柜,有点想不明白。另外1个端子跳线最多2跟,接3跟明显没按规矩来。