回复:PLC硬件组态在线时报错:所保存的组态与PLC中的版本不同

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3008
  • 精华

    7
  • 被关注

    282

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-11-18 13:14:48

10楼

展开查看
以下是引用戴军在2016-11-18 12:58:39的发言 >8楼

    profinet子站不仅要分配IP地址,还要分配一个单独的设备名。设备名不可以使用中文。profinet识别设备是通过ip地址和设备名。——所以这就是为什么上载的程序中PN站点的设备名是跟我以前存档的程序完全一样,而DP网络识别设备不需要这个设备名,所以上载到PC中的程序中DP网络节点的设备名就变成了默认值了,可以这样理解不?

以下是引用愿我能在2016-11-18 12:25:35的发言 >7楼:profinet子站不仅要...

引用7楼详细内容:

profinet子站不仅要分配IP地址,还要分配一个单独的设备名。设备名不可以使用中文。profinet识别设备是通过ip地址和设备名。

以下是引用戴军在2016-11-18 11:55:43的发言 >:我专门把STEP7...

引用详细内容:

我专门把STEP7软件的HW update做了一遍,在CPU的选项里面仍旧是只有V3.2版本啊,并没有出现3.2.X版本。见下图所示:

组态的硬件的版本也是V3.2,见下图:

但是实际上的CPU版本是3.2.11,这个应该也就是3.2的版本吧,后面的.11后缀没法在硬件目录里面体现出来。

可能之前从站点下载的station的硬件点在线报错的原因真是掉线了或者网络不稳定。后来反复试验了好几次又没有出现这种状况了,很奇怪。


另外就是我还想问一个问题:

在对比查看电脑存档的项目程序的硬件组态和upload到PC中的硬件组态信息时发现少许差异:

组态的两条DP网络,上载上来的站点名称为默认名称,而电脑存档的项目程序中的站点名称是用户自定义的名称。但是ethernet下面的站点,电脑存档的站点名称与upload上来的站点名称相同,DP网络站点名称对比见下图所示:

Ethernet网络站点名称对比 (完全相同)见下图所示:


这是为什么呢?




可以这样理解吧!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54281条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。