公司设备上的MM430变频器坏了,更换后输入电机及P700、P1000等相关参数后开机,频率设定28HZ,运行到接近28HZ时电机报A0501报警,查看r0027=86-88A(45kw4级电机),已达电机额定电流。恢复出厂设置后完全按照快速调试步骤进行后设置P1080=28HZ,P1082=50HZ,P1120=120S,P1121=60S、P1300=2再开机,r0027电流还是88A左右,变频器继续报A0501.后来将P1300=0后再开机查看R0027=55A左右运行正常。问题是变频器负载带的就是风机,P1300到底应该选择哪个参数合适呢?