回复:西门子300PLC定时器如何设置成变量时间 ?

Haohaobb

  • 帖子

    1649
  • 精华

    39
  • 被关注

    252

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-23 16:15:26

3楼

建议使用iec定时器ton,如果是s5定时器,也可以通过变量来设置时间,但是没法通过hmi等设备来直接修改,序号转换的,西门子倒是也有这个系统块,但是如果用iec定时器,可以直接关联变量到触摸屏,单位默认是ms,你可以自己转换一下,

其实如果对定时精度要求不高,自己做个定时器也行啊,比如1s加1,到了设定数就接通或者断开。