发布于 2017-03-24 11:56:44

4楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-03-24 11:45:18的发言 >3楼

那数据是保持的,而且数据当初是通过监控表修改写入的!其他地方只有哦读的,没有写的!.

也不是每次断电都出现这种异常!

以下是引用WWCWWC在2017-03-24 11:39:22的发言 >2楼:设备异常断电,数据...

引用2楼详细内容:

设备异常断电,数据丢失分2个情况:

1)没有设置数据保持区

2)设置了数据保持区,但当设备cpu重新启动时,会初始化数据使运行中的数据丢失。

解决的办法:

调用OB100,实现运行数据在cpu启动过程中的读取和写入。

好多人喜欢图方便,使用变量表给数据块赋值。我以前也遇到过类似情况,数据莫名其妙初始化了。后来换了张MMC卡就好了。