以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-07-16 11:35:06的发言 >3楼

楼主注意一点,变频器的这个减速时间,是指的转速给定值的下降时间,即转速指令的降速斜率,不是电机实际转速的下降时间。


如果传动系统惯性不大的话,那这个给定降速时间和实际降速时间差的不多;如果惯量较大的话,那差异就有点明显了。你设置变频器的这个值时,可以考虑留点时间余量。

对于普通的G120,那这个值设的太小,是不是异步电机就会向直流母线充电呢,从而导致直流母线过电压呢?