电机50%的功率就可以,本身电阻过载也没有事,不发红就可以吧,,,
当然大了也没有坏处,成本估计2kw跟4kw差不了多少,
版主,那我这个功率的,5.5kw的,电阻47Ω是否合适呢?使用的上海鹰峰的电阻箱。
昨天我们有个项目现场反应设备的制动电阻坏掉了,设备当时是外包的,机械及调试都是外包的。
驱动器是sew的,用了一年多了,去年都没事,今年忽然坏了好几个,可能是什么原因呢?过热烧毁?还是老化加发热导致的损坏呢?