恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-13 17:39:56
24楼
用一台380V变频器控制一台380V绕组的异步电机,是存在输出220V的那个频率的电压。
用一台380V变频器控制一台220V绕组的异步电机,也没问题。(如87Hz模式)
用一台220V变频器控制一台380V绕组的异步电机,低频段似乎也没问题。
为什么?因为异步机可以通过更大的滑差使转子获得更大的磁通电流,平衡负载。
但是楼主是永磁同步电机。
一台380V永磁同步电机其实和220V永磁同步电机相同功率的,外形是一样的。基本上可以说绕组安匝数相同。也就是磁通量一样。磁通量决定了磁场强度。
对于永磁同步电机转子是磁铁,拖动负载平衡,取决于定子产生的磁场强度。
你把一个380V绕组大阻抗的永磁同步电机,接到220V输出上;我想,别说低频。就是零Hz,它都可能达不到额定转矩。
请填写推广理由: