问题发生已经超过一个月,就在本周此问题终于被彻底解决,真的快把人整崩溃了,客户给我们压力真的太大了,偶尔的网络中断就可能导致1台产品的报废,好了废话不多说,来看下罪魁祸首是什么?


问题出现在一个ET200PRO的网络节点,此节点Profinent是采用M12的接头,正确的接法如下图:


电工在接这个插头的时候,引脚1和引脚2接反了,但奇怪的是通信是正常,网络也没掉;

这个ET200PRO跟我们的设备离得很远,我们的设备没有接入上层交换的话与这个ET200PRO是没有硬件连接的,这就导致我们设备没接入客户给我们的网络就是通信正常,伺服也不掉线,但如果接入客户的网络,这个ET200PRO就会对我们的设备产生影响,时间一长伺服就报通信故障了,更改接线之后,已经过了好几天了,伺服都没有出现过报警;


就这个小细节,让客户产生损失,折腾了我们几个工程师在现场日日夜夜的排除,虽然产生问题的这台设备并不是我们提供,但从中我们也可以看到,做我们这行工程师也好,电工也好都必须养成严谨的工作习惯,一个细小的失误对项目来讲也可能是灾难性的。问题解决,项目顺利验收,造成的损失由于不是我们的原因客户也无法追究,哈哈,心里的石头总算落地了,但下一个"坑"又是什么呢?,又会在哪里出现呢,我们拭目以待




Y版说的有道理!

一方面是学习TCP/IP详解。那是几乎不可能学会的。这句话如何理解?如果你都没有信心了,我基本上就是路人了!!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl