回复:132kw电机模块报F30022故障处理过程

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6248
  • 精华

    281
  • 被关注

    539

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-08 08:15:35

11楼

回K版

640限制在375A, 

1496等于100

P342等于二点多,,这个地方有点问题,

还有就是p等于14   I等于80,,怎么会,I这个值太小啊,可能之前有人改过?以前都是一千多。


又看了之前的启动曲线,都限制在300以内,,一般就是250  270,,持续时间也不长,

这次的启动电流很大,回头再问问当时现场什么情况,是不是塞纸太多,硬启动的,

还有就是,没达到过流跳闸,,但是应该有A07805过载报警,这个需要再问操作工,

Thank you for the support.

精华帖版主置评:非常好,能检查参数中的问题。kdrjl