回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

威师爷

  • 帖子

    5143
  • 精华

    48
  • 被关注

    251

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:25:53

6楼

K版说的有道理!


楼主的意思是担心本身内置的制动单元(也叫制动斩波器)功率不够用,我认为楼主这是在否认厂家的技术配置,人家配置给你的就是满足额定制动功率的,按照你这个逻辑是不是也担心整流不够用?再外加一个整流?也担心电容不够用再外加2个电容?我认为是完全没有必要担心的。


楼主这样要求配置大多在日系变频器上出现,虽然他们的便宜,但是功率很小的变频器都是外置制动单元的,当然人家配置的制动单元是同一个品牌的。不可能像你这样的要求,明明内置了一个西门子的制动单元还要外置一个制动单元,原则上超过2个制动单元的配置要求两个制动单元之间必须进行通讯同步工作,否则容易出现危险。

制动电阻倒是外置的,配置多少欧姆多少瓦要根据制动条件来配置。同时还要看工艺以及环境!