回复:V20正反转问题

威师爷

  • 帖子

    5143
  • 精华

    48
  • 被关注

    251

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:39:59

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-07-08 15:44:44的发言 >1楼

唉,为了你的问题,我还特意下载了V20的手册。太简单了。V20怎么就像当年的MMV或MDV呢,玩惯了MM440,再看V20,有点像...。算了,废话不说了,说正事。


你把P702 = 12,其他什么都不用改。这样就有了。


端子1是启动停止用的外部切换按钮,端子2是正反转命令。这样,你操作启动以后,用面板操作变频器的频率设定,然后电机按照正旋转方向运行,此时你再操作端子2等于“1”,反转,电机就先制动停止,然后反向加速运行到面板的设定值。这个过程平滑连续。


上述操作,端子1是启动停止,端子2是反向命令,面板是转速频率设定值。各管各的,电机可以在你操作中按命令运行。


另外,你顶楼自己所述的参数都别动,就保持P701 = 1,P702 = 2;然后你把电机转起来以后,不是操作的端子2,而是先操作端子1=0,然后再操作端子2等于1。也能实现正传减速停车反转运行。只不过中间要多操作一个开关的动作。就是先关闭正转,在开通反转,反之亦然。麻烦。你的目前这种设置,要想启动一个方向,必须起始状态端子1/2都是0状态才行。两个端子只能有一个为1,不能都为1。这点要注意。而我告诉你的那个操作,正反转可以连续操作。

版主的精神可嘉!!


虽然V20没有使用过,看到你回复的这么全面,果断收藏了!


实际上我使用过一些变频器,从正转立即切换到反转时例如频率从50HZ-0HZ时就停止了,没有反转输出,实际上需要在变频器开通一个参数来容许变频器进行这个操作。我估计变频器厂家为了考虑安全而设计的一个逻辑条件,因为很多工况不需要反转。这样设计的目的是为了让有正反转使用需求的用户通过开通参数来使用这个反转功能。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1866条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。