回复:1200的Profinet从站故障关电后,CPU启动不了。

乌龙茶

  • 帖子

    1075
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-09 13:13:15

4楼

展开查看
以下是引用axiang336在2018-07-09 12:53:16的发言 >3楼

启动项 是选的暖启动 RUN 模式。主程序除了 OB1, 我还添加了 OB30 OB40 OB57 OB83  OB86

你这启动模式是怎么看的,自己修改的吗,还是原来就是这样的。下载硬件组态了?

1234567
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有14011条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。