发布于 2018-07-09 14:52:11
25楼
这个参数,是不会烧制动单元的,如果是我,我不会用110kW的PM240-2,太浪费了。用55kW的重载型PM240-2足矣!烧不了制动单元的。只要把电机的电流限制住,不要超过55kW电机的额定电流,连续制动。一点问题也没!
当然了,55kW功率已经比较大了,用电阻连续能耗制动,功率要选得很大,体积也很大,所以,30kW以上的连续制动,推荐选择向电网反馈的模式。