S7-200的PORT0只能编程,PORT1只能通讯

已锁定

手机用户20181011935027

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2018-10-11

普通 普通 如何晋级?

S7-200的PORT0只能编程,PORT1只能通讯

4653

8

2018-10-30 15:05:44

使用S7-200CPU226,PORT0口用西门子标准PPI电缆线(USB型)连接电脑,可正常上下载;PORT1口用普通485端口线连接电能采集模块,通讯正常。

由于还要连接触摸屏,故将标准电缆取下,用普通485端口线连接PLC PORT0口和触摸屏,未能通讯。

排查问题的过程中,尝试PORT1口用西门子标准PPI电缆线(USB型)连接电脑,可以搜索到CPU但无法连接;PORT0口用普通485端口线连接电能采集模块,无通讯。

基于以上情况,怀疑PORT0口通讯功能不正常,换同型号PLC重新操作,仍出现同样的问题。

综上,遇到的问题是:使用S7-200CPU226,PORT0口用西门子标准PPI电缆线(USB型)连接电脑,PORT1口用普通485端口线连接电能采集模块,均正常;但PORT0只能用作编程口,用它连接电能采集模块、触摸屏等均没有通讯,PORT1口只能用作通讯口,将其用标准PPI电缆与电脑连接也无法成功连接。

之前没有遇到过此类情况,不知问题具体出在哪儿,请各位大神帮帮忙!

S7-200的PORT0只能编程,PORT1只能通讯 已锁定