首先我第一次用PN通讯,我有一个项目,一台1215的PLC和3个V90还有一个G120用PN连接,现在硬件组态已经完成,V90也可以通过PN控制,但是我在编程控制G120的时候发现问题,
1 我用FB286读取G120数据时发现:FB286触发是用上升沿触发的 我用了M0.5(1赫兹)上升沿脉冲来触发指令,通讯读取数据OK,但是我将速度提高到更快的频率时发现报错了,正常来说PN通讯最少也是10M起步啊,怎么这个速率还比modbus还慢?
2 这个项目我不但要读取G120的数据,还要读取V90的数据,但是我新建多一个FB286时,发现读取G120数据的FB286指令都变红色了,怎么回事?不能同时用2个FB286吗?那我怎样读取3个V90/G120的数据?还要写G120的速度
这是我第一次用PN,不会的地方麻烦各位指出,不胜感激
我认为,你的使用方向,一开始就错误了。
你要读取电流/母线电压/输出频率/转速这些参数,根本不需要使用FB286这个功能块。
其实,你只需要使用(组态)常用的PZD过程控制报文就可以了。通过简单的BiCo组态,就可以在返回的状态字、参数值中获得你所需要的那些信息。而且IO刷新都是仅数毫秒级的。
例如:你可以使用6/6PZD报文352,返回的后4个PZD信息可自由设置。只要变频器的设置不是来自PN网络,控制字发送什么信息都不会有效。
FB286/287是做什么是用的?
它是设置参数用的。它是非周期读写。一次操作,需要好几个通讯周期才能完成。这对于设置过程来讲,数百毫秒完成,已经很快了。