整流变星点是不接地的。

对于直流电机而言,单点接地不影响运行,所以,此时没什么问题。



兵版,最近调试一台80串联12脉动系统时,在低速时电机声音嗡嗡的,从stater发现电流波动厉害,如上图,高速段没有问题。首先把p50155调小基本没啥效果,接着怀疑编码器线,就单独从地面撤了一根,没有走电缆槽,还是没有效果,最后更改编码器反馈滤波时间P50200为20ms仍然没有效果。请兵版帮忙分析分析。电机参数功率2550kw,电流3240A,用于煤矿提升机,结构如下图,电机通过减速机连接驱动滚筒

参数:p50155=0.31、p50156=0.05,p50155稍微调大一点,电机嗡嗡声特别大,调小电机轻微的嗡嗡声没有改善,曾调到0.25,也是没效果。P50550=4.3、p50551=2.8,p50556=10、p50557=10、p50559=20、p50560=20、p50553=52167、p50554=52167,p50225=3.3、p50226=1.5

谢谢

@老兵@runtime@高山孤影