回复:其他设备对地短路导致旁边设备的变频器炸的一塌糊涂

威师爷

  • 帖子

    5143
  • 精华

    48
  • 被关注

    252

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-11-25 19:32:24

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-11-25 17:57:43的发言 >1楼

现场的接线,一定要还原真实的接法,再把变频器的内部接线一起来分析短路通路,或许就能找到了炸的原因。反正是“没病不死人”。因果关系肯定有,只是你没有找到或发现罢了。


记得n年以前,我们有一套6SE70的设备,在用户现场安装调试时,我们的调试人员还没上班,设备没上电,结果莫名其妙的炸了。现场工程师给我打电话介绍情况,一脸无辜的那种,我当时就急了,没上电炸了?!神话故事呀?闹鬼了?,赶快给我查周围,用户都做什么了?最后,现场发现,炸的时候,是民工给操作室装空调,用电焊机,把电焊机地线夹子夹到我们的设备PE线上了。拿我们设备的PE当大地用。这套6SE70系统是新开箱的设备,当时申请维修服务时,被西门子毫不留情的判了保外。


我讲这个故事是想说,现场,接线很重要。离得近的周边设备,貌似毫不相干,就是单纯的“邻居”。实际呢?真的没关系吗?没有无缘无故发生奇异的事件吧?排故也要学一些侦查技能呦。嘻嘻

的确是这样的。

原来也出现过同样的情况。但是没有炸我们的变频器。不理解为什么这次炸了。

看起来不相关的设备短路。但是现实炸了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl