回复:液压泵变频调速的系统中,G120需要配备制动电阻吗

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    35785
  • 精华

    445
  • 被关注

    1333

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-25 14:29:29

7楼

@greyboy “一楼的明白,二楼,三楼的又给看糊涂了,变频器的制动电阻和液压系统的调压阀,安全阀有啥关系”

--

嘻嘻,没有关系吗?那些阀也是针对液压泵辅助调压或保护用的。


其实以自己已经把问题都说清楚了,那就是对调速的动态过程没有时间要求。既然是这样,也就是针对减速过程不要求时间性,所以,通过设置变频器的的减速时间,或者激活最大直流母线电压控制的使能,也就ok了。制动电阻没必要用。


针对风机和泵类的应用,我都不加制动电阻的。

我是你的朋友