西门子的精彩触摸屏已经出了三代,Smart700,Smart700IE,Smart700IEV3。
能对这三代触摸屏的组态编程的软件,如上图所示。工程师时常会遇到项目升级的情况,主要分两种情况:1)Wincc flexible 2008 Sp4的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。2)Wincc flexible Smart V3 和V3Sp1的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。
第一种情况:Wincc flexible 2008 Sp4的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。为了保证项目升级成功,要检查项目的完整性,如下图
1.后缀名为.hmi和.ldf的文件要完整
2.后缀名为.hmi和.ldf的修改日期要保持一致
这两个条件缺一不可,缺少一个升级就会失败。
第二种情况:Wincc flexible Smart V3 和V3Sp1的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。检查项目的完整性。
1.后缀名为.hmismart和.ldfsmart的文件要完整
2.后缀名为.hmismart和.ldfsmart的修改日期要保持一致
这两个条件缺一不可,缺少一个升级就会失败。
上述两种情况,升级失败的情况主要是,无法与SQL建立联系。
造成原因,1.文件不完整,缺少.ldf的文件。2.两个文件的修改日期不一致。3.第二种情况下,.ldfsmart没有,有一个.ldf的文件。前两种情况无法挽回,第三种情况还是有挽回的可能,将原始文件夹另存一个,将.ldf改为.ldfhmi,可以打开项目。
为了避免上述问题出现,一定要养成良好的习惯。另存项目的时候一定要用wincc fexible Smart的软件项目的“另存为”按钮,而不是用复制文件夹的方式。北京第三西门子交通委提醒您:行为不规范,自己两行泪!
最后上传移植教程步骤,分享一个Smart屏的资料合集,目录如下