回复:【扯淡】关于ModbusRTU通讯单个MSG轮询出现错误6的问题

Zaxife

  • 帖子

    2503
  • 精华

    31
  • 被关注

    73

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-13 23:16:49

5楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-05-04 16:07:44的发言 >4楼

6和怎样轮没关系的。我回复是问1楼的。

嗯,每个人的习惯吧。就算用Done了,只要是EN=1的期间修改了输入参数,100%报6而且想用Done来撤销6?试过了不太靠谱,有时撤销时间是10多毫秒,有时是0.几秒,有时一次撤销根本就无法撤销但Done已经永久是0,有时压根就一直不Done。用计数器配合看到Done无作为贼郁闷。
不过只要不开放PPI给第三方读取、乱写V区,基本上没遇到过6错误。所以3秒总线静默可以让现场电工测量485总线静默时间立刻知道他们又乱改V区了。因为其他的错误不会存在3秒总线静默啊。