回复:共母线系统带的电机有380V 也有500V,大家是如何控制母线的电压的?

威师爷

  • 帖子

    5142
  • 精华

    48
  • 被关注

    248

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-07-06 22:23:47

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-07-06 21:36:27的发言 >2楼

楼主讲的是共母线应用吧?就是新系统与旧系统共用直流母线?还是用旧的直流母线只给新的系统供电?这个概念可是不一样的呦。FAE的电压是可变的。

楼主讲的是共母线应用吧?回K版,是的,就是新系统与旧系统共用直流母线?回K版,不是的,就是原来已经有一个成功案例在使用的(老系统),现在新系统与用来的电气系统搭配一模一样,唯一不同的是电机电压标称值,老系统500V,新系统是380V,也是两套系统唯一的不同点。还是用旧的直流母线只给新的系统供电?与第二问的回复一样 这个概念可是不一样的呦,还请K版多多指教???。FAE的电压是可变的。的确是可以调整的,540-800V之间应该是可以根据系统的需求灵活调整的。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl