我的感觉是原来没有调试好呢?
按说,如果调试时是选强迫冷却。风量小了,电机温度要上升到:影响电流上升才会通过模型起作用报警的。
该模型是通过:电机电流、定子阻值、(I2R)作为发热,电机质量(重量)、散热类型(自然/强迫)作为散热;建立的热平衡温度。它是个积分过程。
其中两个参数最重要,
1、电机质量。对于非西门子电机来说,该重量往往较大,未修正,其结果是提早报警电机过热。
2、定子阻值(静态辨识)环境温度。绕组阻值是温度的函数,不正确得到的绕组阻值很大影响电机热模型的准确性。
这个电机过热模型的积分结果是被保存的(至少MM4是这样的)。一旦过热停机,必须停机(OFF2状态)一定时间后,才能重新运转。复位是没用的。关闭电源也没用。
目前市面上电机冷却自带风叶的一般都是向电机输出轴端正压吹风,有些电机如冷却塔风机是向上排风的,冷却部分是负压吸风冷却。此外有些强制冷却电机风扇,有点是吸风冷却,有的是吹风冷却。
这个电机方向跟风叶及设计理念有关。